可能是之前的空調安裝不當,或者是需要裝修等等。我們經常會遇到需要轉移空調的問題。其實,空調移機比安裝空調更加考功夫,也更多注意的事項。因為很多零件可能已經老化,甚至有些零件已經不太好移動了。這就要求空調移機人員要有過硬的空調安裝技術。空調內部的電路,電動機,高壓氣體,連接內外機高壓氣體的管道,排水管道。內外機的安裝、固定,電路、排水管、氟壓管道的連接等等都會因為安裝空調位置而影響空調的正常使用。因此,空調移機要很多需要注意的事項。
空調移機步驟:
1.確定空調移動的位置,管度的長度是否足夠。空調的安放位置是否適合,是否符合各種要求等。空調的重新移機也是需要符合一般安裝空調位置的要求的。應該勘察好環境位置是否適合轉移空調,再準備好需要的材料和器材。包括製冷修理工具一套,以及室內外機的固定用膨脹螺絲等材料。還有需要更新、延長等的管道等等。
2.回收製冷劑:把空調器中的製冷劑收集到室外機中去。拆機前應啟動空凋器,可用遙控器設定製冷狀態,待壓縮機運轉5-10分鐘,製冷狀態正常後,用扳手擰下外機的液體管與氣體管接口上的保帽,關閉高壓管(細)的截止閥門,l分鐘後管外表結露,立即關閉低壓管(粗)截止閥門,同的迅速關機,拔下電源插頭,用扳手擰緊保險帽,至此回收製冷劑工作完成。也可採用室內機上的強制啟動按鈕開機,同的觀察室內、外機是否還有其他故障。避免移機後帶來麻煩。
3.切斷電源,觀察外機有無障礙物,取下內機機罩,清理外機附近的物品。打開室內機殼觀察內機過濾網有無灰塵及異味,清理過濾網等。
4.製冷劑回收後,可拆卸室內機。用扳手把室內機連接鎖母擰開,用準備好的密封鈉子旋好護住室內機連接接頭的絲紋,防止在搬運中碰壞接頭絲紋;再用十字起拆下控制線。同時應做標記,避免在安裝時接錯。如果信號線或電源線接錯,會造成外機不運轉,或機器不受控制。內機掛板一般固定的比較牢固,卸起來比較困難;卸完取下掛板,置於平面水泥地再輕輕拍平、校正。
5.拆室外機具有風險,請務必在有專業空調製冷維修工作人員的安全拆卸保證下拆卸。擰開外機連接鎖母后,應用住備好的密封鈉子旋好護往外機連接接頭的絲紋。再用扳手鬆開外機底腳的固定螺絲。拆卸後放下室外機時,最好用繩索吊住,卸放的同時應注意平衡,避免振動、磕碰,並注意安全。應慢慢捋直室外空調器的接管,用準備好的四個堵頭封住連接管的四個端口,防止空氣中灰塵和水份進入。堵頭上好,最後再用塑料袋紮好,盤好以便於搬運。
6.清理拆卸後的空調位置。清理空調的內外部。準備重新安裝空調。
7.先安裝好內機掛板,待外機與內機掛板安裝牢固以後,再把連接管捋平直,查看管道是否有彎癟現象;接下來應檢查兩端喇叭口是否有裂紋,如有裂紋,應重新擴口,否則會漏氟。最後,檢查控制線是否有短路、斷路現象,在確定管路、控制線、出水管良好後,把它們綁紮在一起並將連接管口密封好。過牆時應兩個人在牆內、外配合緩慢穿出,避免拉傷;連接好管道與內、外機,並接好控制線。接下去,排除管道和內機中的空氣。方法是這樣;
(1)把連接好的外機接頭擰緊(細),用專用扳手鬆開截止閥門的閥桿1圈左右;
(2)聽到外機接頭(粗)吱吱響聲,30 秒左右,用鈑手擰緊(粗)接頭;
(3)鬆開(粗)管上戴止閥門的閥桿;
(4)徹底鬆開(細)管上截止閥門的閥桿。這時空凋器排空結束。
最後,用洗滌劑進行檢漏,仔細觀察每一個接頭有無氣泡冒出,驗明系統確無洩漏後,旋緊閥門保險帽,即可開機試運行。
8.在確保電壓、電源符合規定的供應後,插電等3-5分鐘,將遙控器設置在製冷模式,溫度設定在最低的條件下,開機運行(最好在中午和下午試機)。空調運行後,將遙控器的風速開關設定在不同的檔位上運行,觀察內機有無異常噪音。開機運行15分鐘左右觀察外機風扇是否運轉正常,外機有無異常噪音。開機運行 30分鐘左右觀察室內機出風有無冷風感,室外機出水管有無冷凝水流出,流水是否暢通。
9.檢查各種電流、電壓是否符合空調的運行標準。
10.空調移機的正常情況下可以不用加氟。如有需要可以一起加氟。如何加氟可以參見中國保修網之前詳細的介紹以及相關文章。
特別注意提醒:空調的移機程序複雜,本文提供讓用戶參考移機的操作的瞭解。但移動空調請找專業的空調安裝維修人員來代勞。因為移動空調帶有一定的危險性。並不適宜沒有資格證的用戶單獨移動空調。 |